  1. 系統疏水量 G 可按下式計算

  

  Gg=Q/r (1)

  

  式中:Gg 單位--kg/h; Q--用熱系統的耗熱量(kJ/h);r--蒸汽工作壓力下汽化潛熱(kJ/kg)。

  

  實際使用時,為適應用熱設備啟動負荷、壓力、安全和管網保溫情況等因素,所選疏水閥的排水量應大于疏水量的 K 倍,即:

  

  GN=KGg (2)

  

  對于一般熱交換器,取 K ≥ 3;對蒸汽、采暖管道系統,p ≥ 0.1MPa,取 K ≥ 2~3。

  

  2. 疏水閥排水量可按(3)計算

  

  式中:d--疏水閥排水孔直徑, mm;p1、p2--疏水閥前后壓力,kPa;A--排水系數。(3)

  

  3. 疏水閥可能提供的最大背壓

  

  凝結水流經疏水閥時,要損失部分能量,表現為一定的壓力降,即 △p=p1-p2,除損耗一部分能量外,尚有一部分剩余壓力(以 p2 表示),靠這部分剩余壓力,克服管網阻力并將凝結水提升到一定高度,此時疏水閥后壓力 p2 可按式(4)計算:

  

  p2 ≥ 10(H+h)+p3,kPa (4)

  

  式中:H--疏水閥后系統阻力,mH2O;h--疏水閥后凝結水提升的最大高度,m;p3--回水箱內的壓力,kPa。

  

  如 p2 壓力過小、管網較長,可在管網終端設水箱、水泵,將凝結水打回鍋爐房的凝結水箱中。

  

  疏水閥在使用中的應用

  

  疏水閥是蒸汽、凝結水管道系統的主要附件之一,起阻水和排氣作用。如果疏水閥失靈,大量的蒸汽竄到凝結水管道里,不僅熱量損失大,而且會(huì )產生“水擊”,破壞管網;疏水閥堵塞,凝結水通不過或者流量變小,則用熱設備達不到預期效果。

  

  據了解,現在鋪設的許多管道系統中,都沒有安裝疏水閥,甚至把原有疏水閥改為泄水閥。究其原因,維修人員普遍認為疏水閥易壞,不僅沒有起到應有的作用,而且還成為一個泄漏點。筆者認為,這種作法在一定程度上造成了凝結水不能回收利用,同時也造成了不應有的能量損失,這種因噎廢食的作法極不可取。

  

  使用疏水閥,首先要注意選型。選型不當,會(huì )造成阻水和漏氣現象。選擇疏水閥,不能只從排水量考慮,也不能簡單地根據查表套用,應該根據疏水量(凝結水量)與閥前后的壓力差,按照閥門樣本確定其規格及數量。